Сегодня мотался в экстренном режиме на один "волшебный" объект, где встали сразу 3 фильтра, оказалось хады использовали сварку, полгода назад на этом же объекте сгорели 2 мощных эхейма, явных причин тогда найти не смогли, никто не признавался. Теперь хоть всё понятно.

И снова приятно удивили ЖБЛи, добавив плюсик и в без того плюсовую копилку, фильтры ( 3 штуки 1501х) словили клин от сварки, после этого стояли под нагрузкой и без охлаждения почти сутки, при этом выжили.

Собственно вопросы:

1. Почему сварка так повлияла только на аквариумное оборудование, не затронув всяческое другое (сварка включалась в линию, на которой висят аквариумы и множество другого оборудования - холодильники, свет и т.п.), но заклинило только фильтры.
И ещё сгорел компрессор.

2. Какие физ. процессы в сети заставляют внешники словить клин при сварке в эл. сети?

3. Как защитить аквариумное оборудование от сварки, боюсь, что научить персонал отключать оборудование от сети - не получится :-) .
Может, какой-нить стабилизатор, УПС, ещё какие-то вариантф

ЗЫ. Какой использовали сварочный аппарат мне не сказали.


Кто проектирует аквариумное оборудование?
Аквариумное оборудование WEIPRO
Аквариумное оборудование фирмы Sobo
Оборудование для СО2
Оборудование для терморегуляции JBL
Ю.В.
Аватара пользователя

Для начала- причины. 1. Падение напряжение в момент включения сварки. Именно в этот момент двигатели и горят, как правило. Ну, или останавливаются.
2. Скачок напряжения вверх в момент выключения сварки (вернее, прекращения дууги). В этот момент, обычно вылетает электроника. Ну и катушки тоже могут.
Roman 1
Потому что оно тупое, примитивное, "левое" и все на соплях. Свет (если это ЛН- ему пофиг, если ЛЛ, то зависит от качества ЭПРА. Бывает, выдерживает, бывает нет). В современных холодильниках, кондиционерах и т.д. есть защита, чайникам пофиг. А помпу ты видел? катушка из тонюсенького провода (ибо миниатюрная),да пластик. Ну, у кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже, но все очень, скажем так, "облегченное" в плане запаса прочности, как механического, так и электрического.
Roman 2. Какие физ. процессы в сети заставляют внешники словить клин при сварке в эл. сети?
См. выше. Любые броски напряжения не желательны. Но при сварке, да еще и в домах со слабыми сетями, они особенно ощутимы, т.к. куда больше, чем при включении/выключении утюга.
Roman Как защитить аквариумное оборудование от сварки, боюсь, что научить персонал отключать оборудование от сети - не получится .
Может, какой-нить стабилизатор, УПС, ещё какие-то вариантф
Есть замечательная штука- реле напряжения. Его можно ставить как автомат, на щиток, а есть они и вставляющиеся в розетки- как раз для этих случаев http://www.bt.dn.ua/rele/VP-3600.html. При падении напряжения ниже того, которое ты задаешь вручную, или броска выше заданного, оно отключит сеть так, что прибор этого не заметит. А после стабилизации напряжения, включит обратно через заданный тобою вручную ему промежуток времени.

Добавлено спустя 34 секунды:
Roman ЗЫ. Какой использовали сварочный аппарат мне не сказали.
Старинный и убитый. Инверторы таких бросков обычно не дают.
илья 72
Аватара пользователя

Ю.В. Инверторы таких бросков обычно не дают.
Дают если сеть перегружена. Например, кто то варит, кто то тут же чайник врубил, а кто то обогревателем грееться. На работе щас та же хрень.
Ю.В.
Аватара пользователя

илья 72 Дают если сеть перегружена
Ну, не сравнить, Илья)) Когда одной сваркой на тройке можно было целый дом без света оставить))