В офисе стоит аквариум.Фильтр внешний,баллонная система со2,реактор проточный,таймер на свет,компрессор.Попросил знакомого электронщика разработать схему автоматики.
1.При отключении фильтра при кормлении-автоматически отключался баллон,т.к. реактор проточный.
2.При отключении таймером света-отключался баллон,фильтр оставался включённым ,включался компрессор.
3.При включении таймером света-включался баллон,отключался компрессор.
Схема собрана на двух реле 220В с несколькими группами контактов с током коммутации 5-10А.
Принцип работы:
Реле К1 управляет включением и отключением фильтра и электромагнитного клапана баллона во время кормления. При включении тумблера S1 подается питание на обмотку реле К1. Происходит размыкание нормально замкнутых контактов К1.1 и К1.2, которые отключают фильтр и электромагнитный клапан соответственно. При отключении тумблера, схема возвращается в исходное состояние.
Реле К2 управляет светом, компрессором и электромагнитным клапаном баллона. Управляется реле через таймер S2. При отключении таймером питания реле К2 (ночь), нормально открытый контакт К2.1 отключает электромагнитный клапан. Контакт К2.2 отключает свет и включает компрессор.
Если например стоят лампы МГ,то можно дополнительно поставить пускатель,которым управляет реле К2.


Автоматика, электроника, дозаторы удобрений, автоподмена. [Сборник тем]
Roman
Аватара пользователя
Администратор
СПб / Энкарнасьон
18727 / 8158 раз
17

Отличная схема.
А фото сборки блока с релюхами у вас есть? В чем это собрано.
Nikolaykz
Аватара пользователя
Житель
Караганда Казахстан
550 / 127 раз
16

AquaStatuS Отличная схема.
А фото сборки блока с релюхами у вас есть? В чем это собрано.
На следующей неделе постараюсь выложить фото.
Nikolaykz
Аватара пользователя
Житель
Караганда Казахстан
550 / 127 раз
16

Для аэрации аквариума при отключении света ,переделал из китайского компрессора на батарейках.Поставил реле нормально -замкнутое.Если есть напряжение в сети,то контакты разомкнуты.При отключении света-контакты замыкаются.Если поставить дорогие щелочные батарейки(не аккумуляторы),то хватает на 1.5 суток непрерывной работы.Раз в неделю выдёргивать из сети блок питания для проверки работоспособности устройства.
Nikolaykz
Аватара пользователя
Житель
Караганда Казахстан
550 / 127 раз
16

Схема собрана на двух реле 24В постоянного тока с несколькими группами контактов с током коммутации 5-10А т.к. не было в наличии реле на 220 В. Для включения реле в цепь 220В применены гасящие конденсаторы и диодные мосты. Емкость гасящего конденсатора рассчитывается исходя из того, на какое напряжение катушка реле и её ток потребления. Формулу для расчета можно найти в инете.Схему разрабатывал не я.Так что все положительные коменты не в мой адрес.После того как сделаю корпус,выложу фото.
Roman
Аватара пользователя
Администратор
СПб / Энкарнасьон
18727 / 8158 раз
17

Николай, вам нужно заниматься морем, там все эти чудесные электронные DIY устроиства ох как полезны. :-)
Nikolaykz
Аватара пользователя
Житель
Караганда Казахстан
550 / 127 раз
16

Они и в пресняке тоже не помешают.В офисных аквариумах,как правило, много хозяев и всегда без присмотра. К реле,управляющее фильтром,можно подцепить автокормушку.Тогда получится ,практически, полная автоматизация.
Nikolaykz
Аватара пользователя
Житель
Караганда Казахстан
550 / 127 раз
16

Блок автоматики в корпусе и выносной выключатель
Алекс
Аватара пользователя
Старейшина
Казахстан, Алмата
3912 / 603 раза

Николай!!! :co_ol:
Чувствуется серьёзный подход к делу :co_ol:
Всегда завидовал всем у кого руки от куда нужно :uch_tiv:
Алексей
Аватара пользователя
Житель
Москва
971 / 34 раза

Nikolaykz - Вы кто по професии? Видно руку профи!!! + 10000!!!! :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Алекс
Аватара пользователя
Старейшина
Казахстан, Алмата
3912 / 603 раза

Алексей Видно руку профи!!!
Николай без обид, всё очень здорово, честно, но таблички мне армию напомнили :-):
Nikolaykz
Аватара пользователя
Житель
Караганда Казахстан
550 / 127 раз
16

Спасибо.После школы поступил в энергостроительный.Закончил и получил диплом инженера-электрика и пошёл учиться в училище на портного.Было это очень-очень давно.Так портным и работаю.Но первая специальность не даёт покоя.
Лёва
Аватара пользователя
Свой на форуме
Свердловская обл
404

Обычно бывает наоборот. :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Nikolaykz
Аватара пользователя
Житель
Караганда Казахстан
550 / 127 раз
16

alex7806
Алексей Видно руку профи!!!
Николай без обид, всё очень здорово, честно, но таблички мне армию напомнили :-):
Можно было буквы вырезать на плоттере,но это надо ехать да и так надёжней,чтобы не перепутать.И потом этот блок будет стоять внутри тумбы,а на белом фоне надписи чётче видно.
Nikolaykz
Аватара пользователя
Житель
Караганда Казахстан
550 / 127 раз
16

Лёва Обычно бывает наоборот. :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Ну ,если бы рыбы что-нибудь попросили,то я с удовольствием бы сшил для них например фрак для приёмов на высшем уровне.
Кстати.Если на реле К1 поставить реле времени с отсечкой в 30 мин и кнопку для запуска,то можно для кормёжки запустить реле времени отключающее фильтр,и через 30 мин. он сам включится.Для офисов милое дело.
Алексей
Аватара пользователя
Житель
Москва
971 / 34 раза

alex7806 Николай без обид, всё очень здорово, честно, но таблички мне армию напомнили :-):
Армия ни армия!!! Мне не напоминает, но хочу заметить с табличками - Дурако-устойчивей!!! ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Так и "сифону"(не путать с всем известным - ником, там "Сифон" - с большой буквы) - понятно!!!! :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
Nikolaykz
Аватара пользователя
Житель
Караганда Казахстан
550 / 127 раз
16

Зоомагазин для 500-литрового травника заказал блок автоматики.В травнике стандартный набор.Баллонная система,проточный реактор,внешний фильтр,МГ -освещение,таймер,компрессор.Оговорюсь сразу.Делал не я.Т.к.стоят МГ прожектора и ток запуска большой,стоят реле на 220 В с контактами на 20 А.Установлено реле времени для кормления рыб.Запускается кнопкой и отключает фильтр и баллон на 30 мин.Индикатор включения реле.Выключатель на откл.фильтра и баллона для промывки.Таймер отключает освещение и баллон ,включается компрессор.Схемы у меня нет.Если кого заинтересует,то выложу позже.
Алекс
Аватара пользователя
Старейшина
Казахстан, Алмата
3912 / 603 раза

:co_ol:
Схема конечно интересует! :-):
Таможня
Аватара пользователя
Новичок
Москва Ясенево
2

Nikolaykz Если кого заинтересует,то выложу позже.
Подниму тему. Хочется всё же посмотреть схему! :ya_hoo_oo:
bosmat
Аватара пользователя
Профессионал
Malaysia
4052 / 4394 раза
16

Можно как нибудь подсоеденить тумблер с розеткой и светодиодом, чтобы при выключенной нагрузке горел светодиод(типа как в обычных выключателях света) ? Да и тумблер на 10ампер и 125 вольт , можно использовать для 220в?
Фото Аквариумная автоматика (photo#109629)
Фото Аквариумная автоматика (photo#109628)