Сегодня произвел тестовый запуск светильника. Сложилась нештатная ситуация. Не могу понять, что делать. Ситуация следующая:
1. В светильнике всего 4 лампы
2. В светильнике всего 3 ПРА (одна на две лампы и две однарных)
3. При включении двойной ПРА все в порядке
4. При включении одной из одинарных ПРА возникает легкий свист из ламп.
5. При включении только 2-х одинарных ПРА при выключенной двойной свиста нет.
Т.е. складывается ситуация, что тихо может работать только либо две (либо по одной) лампы питающиеся от двойной ПРА, либо две лампы, питающиеся от одинарных ПРА. В остальных комбинациях возникает стисто-гул какой-то…..
Схему подключения проверил, все по схеме…. Менял фазу/ноль местами….ноль эмоций….
Никто не сталкивался с таким?
-
Maxim Ra
- Посетитель
- Зеленоград
- 22 / 1 раз
Непонятный свист ламп Т5
Типы ламп
УПУ АРГ - пускатель для ламп
Смена ламп
Комбинация ламп
Расположение ламп
-
Smelov
- Старейшина
- Санкт-Петербург
- 7847 / 4936 раз
Я тоже не давно услышал что моя ЭПРА Т5 2*80 свистит. Но очень тихо, поэтому даже не заморачивался с этим.Maxim Ra Никто не сталкивался с таким?
-
Maxim Ra
- Посетитель
- Зеленоград
- 22 / 1 раз
Мне кажется, что это не ЭПРА свистит, а лампа чтоли...
-
Smelov
- Старейшина
- Санкт-Петербург
- 7847 / 4936 раз
У меня точно Эпра, лампы менял, свист остался. Но, очень тихий и только максимум час после включения.Maxim Ra не ЭПРА свистит, а лампа чтоли
-
Alex Sokolow
- Житель
- Москва Судостроительная
- 1758 / 550 раз
Проверить и протянуть контакты на ЭПРА. Так же проверить патроны ламп. Можно на двойной перевернуть вводные контакты Ноль на Фазу, Фазу на Ноль.