Вопрос был про этот (эти) "VIN-":Olega.col Минус - ch1, ch2 и т.д.
Или я не понял вопрос?
-
serg_42
- Профессионал
- Новокузнецк
- 5236 / 3158 раз
-
8
Контроллер для аквариума TC421 и TC420 - стр. 7
-
Olega.col
- Участник
- Новосибирск
- 81
Этот V- идет на ch1
Я неправильно подключил?
Я неправильно подключил?
-
Olega.col
- Участник
- Новосибирск
- 81
Вот так надо подключать?
Напряжение можно взять со входа?
V+ ваще не участвует в этом параде?
ПыСы: не психуйте. Я тоже не умею обьяснять элементарные вещи новичкам :-ъ
Напряжение можно взять со входа?
V+ ваще не участвует в этом параде?
ПыСы: не психуйте. Я тоже не умею обьяснять элементарные вещи новичкам :-ъ
-
ll-vladimir-ll
- Профессионал
- Брянск
- 2551 / 911 раз
-
9
да (только красным все же лучше рисовать "+", а то опять запутаетесь)Olega.col Вот так надо подключать?
какое напряжение и с какого входа? Питание токового драйвера? Да. Со входа питания контролера ТС421? Да.Olega.col Напряжение можно взять со входа?
Обе клемы "V+" ( и input и output) скорее всего просто соединены вместе, сделано так видимо для удобства подключения, что бы типа каждый провод под свой винтик, но в данной ситуации так не получается.Olega.col V+ ваще не участвует в этом параде?
-
Olega.col
- Участник
- Новосибирск
- 81
Спасибо большое. Сейчас дождусь нового контроллера и снова буду подключать)
-
Olega.col
- Участник
- Новосибирск
- 81
Исправился)
-
Olega.col
- Участник
- Новосибирск
- 81
А как проверить работоспособность контроллера?
Я потренировался на лентах - не работает...
Может я и там чего нить накосячил?🙄
Я потренировался на лентах - не работает...
Может я и там чего нить накосячил?🙄
-
ll-vladimir-ll
- Профессионал
- Брянск
- 2551 / 911 раз
-
9
поскольку после контроллера используется дополнительное устройство и светодиоды подключаются уже к нему, то рассматривайте выходы контроллера "CH" не как минус на каждый канал, а как сигнал управления каждым каналом (а минусы светодиодов (а так же и плюсы) теперь будут на выходах драйверов тока).Olega.col Маленько запутался.
+ - общий для всех каналов. А (-) - выходит с контроллера на каждый канал.
-
ll-vladimir-ll
- Профессионал
- Брянск
- 2551 / 911 раз
-
9
проверьте правильность подключения, с лентами все понятнее - в соответствиями с обозначениями на корпусе контроллера.Olega.col Может я и там чего нить накосячил?
-
Olega.col
- Участник
- Новосибирск
- 81
Я одну ленту подключил, белую. При неправильном подключении, она бы не зажглась.ll-vladimir-ll проверьте правильность подключения
При подаче питания на контроллер, лента, сразу загорается.
Просмотрев кучу роликов на Ютюбе, сравнил и установил, что при включении лента не загорается. Включение происходит при подаче сигнала с контроллера.
Разобрал контроллер. Видимых повреждений деталей, не обнаружил
-
Olega.col
- Участник
- Новосибирск
- 81
Спасибо за разъяснения!👍🏻ll-vladimir-ll то рассматривайте выходы контроллера "CH" не как минус на каждый канал,
-
serg_42
- Профессионал
- Новокузнецк
- 5236 / 3158 раз
-
8
Мультиметр есть?Olega.col Видимых повреждений деталей, не обнаружил
-
Olega.col
- Участник
- Новосибирск
- 81
Есть!serg_42 Мультиметр есть?
-
Olega.col
- Участник
- Новосибирск
- 81
Готов!
-
serg_42
- Профессионал
- Новокузнецк
- 5236 / 3158 раз
-
8
Мультиметр ставим в режим "прозвонки" диодов (это желтый сектор между Омами и температурой).Olega.col Готов!
1) Чёрный щуп мультиметра (COM-) тыкаем в клемму INPUT-, а красным щупом по порядку проверяем клеммы CH1...CH5.
На всех этих клеммах мультиметр ничего не должен показывать (т.е. должен показывать "обрыв цепи").
2) Далее красный щуп мультиметра точно также тыкаем в клемму INPUT-, и теперь уже чёрным щупом проверяем клеммы CH1...CH5. На всех этих клеммах прибор должен показать значение примерно 600...700 mV
-
Olega.col
- Участник
- Новосибирск
- 81
Вариант 1.
На всех клеммах пищит.
Значения:
Ch1 -005
Ch2, Ch3, Ch4 - 002
Ch5 - 003
Вариант 2. Абсолютно идентичен.
Питание не подано.
ПыСы. Питание надо подавать, для замеров?
На всех клеммах пищит.
Значения:
Ch1 -005
Ch2, Ch3, Ch4 - 002
Ch5 - 003
Вариант 2. Абсолютно идентичен.
Питание не подано.
ПыСы. Питание надо подавать, для замеров?
-
ll-vladimir-ll
- Профессионал
- Брянск
- 2551 / 911 раз
-
9
нет. Значит все ключи пробиты.Olega.col Питание надо подавать, для замеров?
-
Olega.col
- Участник
- Новосибирск
- 81
Это приговор? (в моем случае)ll-vladimir-ll Значит все ключи пробиты.
-
serg_42
- Профессионал
- Новокузнецк
- 5236 / 3158 раз
-
8
Эти транзисторы можно заменить. Что там на них написано?Olega.col Это приговор? (в моем случае)
Но без навыков, специального оборудование, хорошего припоя и флюса это будет сделать реально нелегко.
Сильно "мешается" клемник. По уму, придётся аккуратно демонтировать сначала его, а это даже чуток сложнее, чем заменить транзисторы.
p.s.
Но есть альтернативный вариант - выкусить ноги затворов и по тонким проводам вывести управление на внешние ключи.
-
Olega.col
- Участник
- Новосибирск
- 81
В качестве флюса - использую эту кислоту.
Паяльной станции с воздухом нет.
Но есть отсос.
Паяльной станции с воздухом нет.
Но есть отсос.